sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 241 點
下載積分: 759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-15 12:40
請教大家一個問題,我用松下A4的伺服,伺服的A相輸出有0A+   0A-   GND三條線,請問應該怎么接入plc啊
xdq7011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 234 點
下載積分: 664 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-07-18
最后登錄: 2024-09-08
查看xdq7011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-17 09:50
24V直接接入PLC,5V接入計數模塊。