用RTU模式通訊  里面有個CRC的值怎么計算啊  最好有詳細的書或視屏傳個
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6793 個
工控威望: 38397 點
下載積分: 7190 分
在線時間: 9602(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-03-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 22:34
非常繁瑣~~要看公式 采用什么~~

首先,與FFFF異或,然后保存,判斷最低位是否為1,如果是,那么再異或,如果不是,那么移位后再次執行判斷,然后一個一個字節照著上述過程來一遍。

總之,是個雙循環的過程:外面的循環控制要校驗的字節數,里面的循環用于控制每個字節的移位與異或。

1個字節的校驗要至少算8行,然后多少個字節×8大致上就是要做的工作。

另外一種方式就是查表法,這種方式要比前面的快很多,不過得到準確的表示關鍵。

要看運算過程,請看富士電機的FRENIC-MINI或者FRENIC-VP變頻器的RS485通訊手冊的第3-21頁,小心看暈掉。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(lcl0904) 感謝分享