請教各位大俠,三菱FX1s PLC有沒有什么途徑把一個數據寄存器的內容復制到另外一個數據寄存器中,比如我想把D8140的當前值復制到停電保持型寄存器 D130中,有沒有好的方法,謝謝
zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 527 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-03-25
最后登錄: 2022-12-28
查看zichen8716的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-11 20:35
使用MOV指令就可以啊