樓主  發表于: 2010-07-10 15:48
誰能教我臺達DVP-B觸摸屏怎么做報警啊?PLC要做什么程序?
另外觸摸屏的歷史趨勢圖怎么清除記錄的數據啊?PLC要做程序嗎?
謝謝大家
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 19:20
B系列跟A系列一樣否?只裝了A系列的軟件。
1.報警設置可以在【選項】--【報警設置】菜單調出,所有設置都在此處進行。
最重要的是設置好【讀取地址】,根據你選擇的PLC型號,選擇其內部地址開始的元件號----以字尾單位(例如西門子的MW0)。【最多可存筆數】確定了你的報警條目數量,根據你的程序規劃設定。
具體報警內容可以雙擊警報編輯區的條目彈出【警報屬性】框進行編輯。
如圖:


要注意的是報警是要跟PLC程序結合起來的,只要你PLC程序中對應的元件被置ON(這個可以通過警報屬性的ON/OFF設置),那么就會跳出你編寫的報警內容。
2.歷史趨勢圖可以在“歷史緩沖區”設定為非斷電保持,這樣就不用專門清楚記錄數據了,只要斷電了再開它就重新記錄。
當然也可以通過PLC控制清除其數據,這又涉及到了“系統控制區”,你可以下載一本手冊研究一下先,手冊上講的比較清楚了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xszong) 熱心助人!