全廠配電室的無功補償電容怎樣判斷好壞哦?除了看外觀漏液、發鼓變形、合不上閘的方法判斷外?還有什么技術一點的方法嗎?
謝謝工控網,工控伴我長!
三好學生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1628 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-02-07
最后登錄: 2013-09-12
查看三好學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-08 21:47
一,用萬用表測,萬用表打電阻當,測電容器二端,電阻從小到大很快,說明電容器是好的。二,看運行電流,如果行運中的電力電容器,比名牌上的電流低,或沒有電流說明電容器壞了,三,目測,看電容器有沒有鼓起,渥油,這二種情況出現,說明電容器已壞,或將壞,四運行后的電容器,將它放電,如果出現很強的,啪,的聲音,說明電容是好的。