請教高手們,歐姆龍CP1H-XA型的PLC怎么使用模擬量輸出功能。程序如何寫,我想用模擬量輸出電壓代替定位器控制變頻器的輸出頻率。謝謝!
相信自我!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4576 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-05 09:26
1、按圖接線,根據你的模擬量輸出方式選擇電流輸出還是電壓輸出的接線方式。


2、軟件中設置模擬量輸出的分辨率以及啟用模擬量輸出通道。


設置完畢后重啟PLC電源。
3、如果內置模擬方式選擇6000的話,那么范圍對應的數字范圍就是:
-10V~+10V對應于-3000~+3000
1-5V,0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V對應的范圍就是0-6000.
也就是說,你選擇輸出范圍為4-20mA,那么當向通道輸出3000時,當前模擬量輸出12mA.
對于模擬方式選擇12000也類似。
向模擬量通道輸出你模擬方式中的設定值,0·6000或者0-12000,對于正負10V的方式為(-3000~3000,-6000,6000)。
CP1H的模擬量輸出通道0的地址為210CH,通道1的地址為211.
采用MOV方式向輸出通道設定數據的方式運作。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(jonnyhsieh) 講解清楚