就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
catty703
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 158 點
下載積分: 509 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-10-27
最后登錄: 2016-10-15
查看catty703的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-02 10:16
在很多的設計中,三菱PLC的COM口都是與開關電源的24V相接,以開關電源的0V與輸入口相接形成回路,方便了一些檢測元件的直接接入輸入端,而遠程的側用上光藕轉換來連接.所以樓主的故障可以先考慮下是否有短路和端口受到外來電流電壓的沖擊.