樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-30 16:14
手冊上說輸入COM和輸出COM不能連接。但輸入COM可與輸出端的-24V連接。但完全沒必要連接。連接了也不起什么作用。FX系列是漏型輸入的。
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-30 16:41
引用
引用第4樓匯榮鋁業于2010-06-30 16:35發表的  :
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎

可以,但是不起什么作用。
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-01 23:18
引用
引用第14樓匯榮鋁業于2010-07-01 16:03發表的  :
可是我這個PLC輸入端的COM和機體(鐵的)就是碰了一下  還冒了一點火花  直接就完蛋了

我碰到多輸出的24V短路,排除后就好了,輸入端的COM對地還沒遇到過,理論上說如果只是COM對地是不會燒的,照你說的現象可能是在某個輸入點接通的情況下和輸出端的24V已經和外殼短路了,而輸入端COM再次對地短路造成24V電源燒毀,輸出端的24V和0V有過載保護的,而你這種情況是在設計時未考慮到的,換句話說:設計上就不允許輸出端的24V與輸入端COM短路.
自己的事情自己做.