匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的 它的輸入端只有一個COM 我想問一下 這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊 要是可以的話 那接完以后 這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
手冊上說輸入COM和輸出COM不能連接。但輸入COM可與輸出端的-24V連接。但完全沒必要連接。連接了也不起什么作用。FX系列是漏型輸入的。 |
|
---|---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
可以,但是不起什么作用。 |
|
---|---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
我碰到多輸出的24V短路,排除后就好了,輸入端的COM對地還沒遇到過,理論上說如果只是COM對地是不會燒的,照你說的現象可能是在某個輸入點接通的情況下和輸出端的24V已經和外殼短路了,而輸入端COM再次對地短路造成24V電源燒毀,輸出端的24V和0V有過載保護的,而你這種情況是在設計時未考慮到的,換句話說:設計上就不允許輸出端的24V與輸入端COM短路. |
|
---|---|---|
|