sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-02 13:30
關于COM口的連接問題,我認為有條件的朋友只要打開PLC看一下,什么問題都回明白了,一般PLC的輸入/輸出因為增加抗干擾等原因而采用光電隔離(光藕)的方式。輸入信號負載實際就是LED它是有極性的。輸出是通過光藕驅動晶體管(或者由晶體管放大驅動繼電器)。至于有些PLC有多個COM口是為了方便連接不同電壓等級的負載。