請各位幫忙!s7200用ppi下載時會出現內部內部編譯錯誤,但是進行程序編譯時 并沒有錯誤。
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 12:26
這個可能和你在程序中使用了你所連接的PLC不支持的功能,如CPU222只有一個PROT0的通信口,但你在程序中使用了PORT1,在進行程序編譯時是沒有問題的,但你下載到PLC時就會遇到問題,這時你可以點擊菜單欄中的PLC在下拉菜單中點擊信息就可以看到出錯的的位置了。