如題,需要在換頁面時讓中間繼電器M1產生一個下降沿(不是將M1置1,那個我知道),請問該如何實現,謝謝大家了!


順便問下換頁面時可不可以改變數據寄存器D的值?


cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-09 05:41
畫面的初始宏中編寫一個不可以嗎?