sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

采之薇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看采之薇的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-25 21:05
在位置模式下,如何不用PLC方式而用繼電器方式控制伺服電機運轉?請高手指教!
[ 此帖被采之薇在2010-06-26 09:18重新編輯 ]
采之薇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看采之薇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-26 09:17
哦,我覺得我可能沒有把問題說清楚。我用的伺服放大器是MR-J3系列,控制對象類似旋轉工作臺。由于具體的控制對象輻射很大,所以控制柜放在屏蔽室外面。由于任務緊張,在出現最壞的情況下(PLC不能工作了)工作臺還必須工作,這時就希望人工操作伺服電機使工作臺到位。我查了下資料MR-J3系列在試運行的模式下,可以點動控制伺服電機運轉,還有一個情況就是在速度模式下,也可以通過模擬電壓的方式控制伺服電機運轉。但這兩種方法都需要更改控制模式,我就想知道除這之外還能有什么辦法?
采之薇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看采之薇的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-26 20:21
剛開始使用伺服,對index motor這種方式不太懂,樓上能否具體說明下?
采之薇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看采之薇的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-28 20:06
哦,但伺服方式已經定了