幾種電氣設計計算書excel表
附件: 變壓器損耗.xls (15 K) 下載次數:700
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 電動機啟動壓降.xls (16 K) 下載次數:705
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 電力負荷計算書(完美版).xls (45 K) 下載次數:815
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 電氣設計計算書.doc (120 K) 下載次數:992
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 負荷總表.xls (18 K) 下載次數:698
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(twx1984)
    hblhklls
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看hblhklls的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2007-01-29 11:03
    S7-200模擬量問題的解答


    圖片:


    圖片:


    圖片:


    圖片:

      [本部分設定了隱藏,您已回復過了,以下是隱藏的內容]

    問題1:
      S7-200模擬量輸入模塊(EM231,EM235)如何尋址?
       回答: 模擬量輸入和輸出為一個字長,所以地址 必須從偶數字節開始, 精度為12位, 模擬量值為0-32000的數值。
      格式: AIW[起始字節地址] AIW6 ;
       AQW[起始字節地址] AQW0
       每個模擬量輸入模塊,按模塊的先后順序地址為固定的,順序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每個模擬量輸出模塊占兩個通道,即使第一個模塊只有一個輸出AQW0 (EM235只有一個模擬量輸出), 第二個模塊模擬量輸出地址也應從AQW4開始尋址,依此類推。 (注: 每一模塊的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在線讀到)。
      
      問題2:
      如何將傳感器連接到S7-200 模擬量輸入模塊(EM231,EM235)以及有哪些注意事項?
       回答:
       模擬量輸入模塊可以通過撥碼開關設置為不同的測量方法。開關的設置應用于整個模塊,一個模塊只能設置為一種測量范圍。(注:開關設置只有在重新上電后才能生效)
       輸入阻抗與連接有關:電壓測量時,輸入是高阻抗為10 MOhm ;電流測量時,需要將Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。
       注意:
      為避免共模電壓,須將M端與所有信號負端連接, 未連接傳感器的通道要短接, 如下列各圖。
      下列各圖是各種傳感器連接到S7-200 模擬量輸入模塊的示例
      


      
      圖1: 4線制-外供電-測量
      


      
      圖2: 2線制-測量
       為了防止模擬量模塊短路,可以串入傳感器一個750 Ohm電阻 。它將串接在內部250 Ohm電阻上并保證電流在 32 m A以下。
      


      圖 3: 電壓測量
      注意:
       如果你使用一個4-20mA 傳感器, 測量值必須通過編程進行相應的轉換.
      輸入轉換: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
      輸出轉換: Y=計算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
      
      問題3:
      為什么使用S7-200 模擬量輸入模塊時接收到一個變動很大的不穩定的值?
       回答:
      1.你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接。這將會產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。
      2.另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。
      補救措施:
      1.連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。
       注意:
       事前要確定,這是兩個電源間的唯一連接。如果另外一個連接已經存在了,當再添加公共連接時可能會產生一個多余的補償電流。
       背景:
      •模擬量輸入模塊不是內部隔離的.
      •共模電壓不能大于 12V.
      •對于60Hz 的共模干擾是40dB
      2.使用模擬量輸入濾波器:
      在Micro/Win 中進入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".
      •選擇模擬量輸入濾波.
      •選擇 "Number of samples" 和 "Deadband".
      " Number of samples " 區域包含了由幾個采樣的平均值計算得出的值。用過去已有的N個采樣值計算該值, N 即為" Number of samples "。
      死區(Deadband)定義了允許偏離于平均值的最大值
      
      問題4: 為什么使用S7-200 模擬量輸入模塊時接收到信號變化很慢?
       回答:
       因為你使用了濾波器,可以在View > System block> Tab: Analog Input Filters中降低濾波采樣數,或取消模擬量濾波。
      
      問題5: EM231 RTD(熱電阻)模塊接線
       EM231 RTD模塊的詳細接線和DIP開關設置請參照《S7-200系統手冊》中的附錄A。
      
      EM231 RTD模塊常見問題
      •模塊上的SF紅燈為何閃爍?
      
       SF紅燈閃爍有兩個原因:模塊內部軟件檢測出外接熱電阻斷線,或者輸入超出范圍。由于上述檢測是兩個輸入通道共用的,所以當只有一個通道外接熱電阻時,SF燈必然閃爍。解決方法是將一個100 Ohm的電阻,按照與已用通道相同的接線方式連接到空的通道。
      
      •什么是正向標定、負向標定?
      
       正向標定值是3276.7度(華氏或攝氏),負向標定值是-3276.8度。如果檢測到斷線、輸入超出范圍時,相應通道的數值被自動設置為上述標定值。
      
      •熱電阻的技術參數不是很清楚,如何在DIP開關上設置類型?
      
       應該盡量弄清除熱電阻的參數。否則可以使用缺省設置。
      
       注意
       EM231 RTD模塊占用的模擬量通道,在系統塊中設置模擬量通道濾波時,應禁止濾波功能。
      
      問題6:EM235是否能用于熱電阻測溫?
       EM235不是用于與熱電阻連接測量溫度的模塊,勉強使用容易帶來故障。強烈建議使用EM231 RTD模塊。
      
      問題7: EM231 TC(熱電偶)模塊常見問題
      •EM231 TC(熱電偶)模塊是否支持B型熱電偶?
      EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型熱電偶,不支持B型熱電偶。
      
      •EM231 TC是否需要補償導線?
      EM231 TC可以設置為由模塊實現冷端補償,但仍然需要補償導線進行熱電偶的自由端補償。
      •EM231 TC模塊SF燈為何閃爍?
      o如果選擇了斷線檢測,則可能是斷線。應當短接未使用的通道。
      o輸入超出范圍