sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jeay
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 233 點
下載積分: 655 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2024-12-25
查看jeay的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-25 01:15
例如一條輸送帶上有十個工位,如0到9要將上面的材料送到輸送帶上沒有檢測開關請問編碼器可以實現嗎?請高手指教
dong2010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dong2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-25 01:47
假如你是一次要移一個工位的話用三菱PLC可以這樣試試:先讓皮帶自0位走到9位,看C251數值多少,在除以10,這就是一個工位的長度值先以D500表示,
程序依:
LD M8000
OUT C251 K999999
LD>=  C251 D500
OUT M0  <=====每一個工位到達信號
LD M0
RST  C251
dong2010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dong2010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-27 13:28
裝SENSOR有困難嗎?這是你必須考量成本問題,是有很多解決的辦法,看你自己衡量了!