傳感器稱重自身最大稱重量為,1T,最大輸出為,2V。用PLC稱重,用變送器將信號放大到,0-10V。
怎么算重量跟信號之間的關系式
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-20
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 21:36
為什么非得轉到0~10v?
是不是這樣:0~2v對應0~1T(0~1000KG),在定時中斷里做

LD     SM0.0
MOVW   AIW0, VW100
ITD    VW100, VD102
DTR    VD102, VD102
MOVR   VD102, VD106
/R     6.4, VD106

VD106即是實際重量。
pengli12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 149 點
下載積分: 615 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-09-23
查看pengli12的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-29 21:44
不是的哦,西門子的模擬量輸入不是只有,0-10V還有,0-20MA。4-20MA嗎,
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-20
查看明維修的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-29 21:56
0~10V對應0~32000
0~6400不就對應你的0~2V嗎?
你選0~10V啊,沒錯。
pengli12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 149 點
下載積分: 615 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-09-23
查看pengli12的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-29 22:23
難道我把感應稱的信號線直接接到PLC上面嗎,不用變送了????
l282076073
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 174 點
下載積分: 1369 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2024-08-06
查看l282076073的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-30 15:00
引用
引用第4樓pengli12于2013-09-29 22:23發表的  :
難道我把感應稱的信號線直接接到PLC上面嗎,不用變送了????

0-2V不就在西門子0-10V的測量范圍內嗎?三樓的說的沒錯啊。。。0V對應0T,2V對應1T,哪用管2V-10V。可以直接接到PLC上啊。。我是這樣理解的
pengli12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 149 點
下載積分: 615 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-09-23
查看pengli12的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-05 17:08
是嗎,?
那怎么解決數據波動的問題呢,,總是在跳動,我現在用的這個WAND-W這個在去掉波動的情況,,,可是重量有差量,,,。。
還有沒有什么別的好方法嗎,有的教一下,謝謝大神們,
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-20
查看明維修的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-05 19:38
排除干擾的情況下可以做濾波,或者在硬件配置里設一下試試!
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-06 17:43
單只傳感器可以直接接PLC,多只的可能不行吧。
不懈努力,一切皆有可能 ...
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-07 16:09
單只傳感器可以直接接PLC,多只的也一樣可以。
pengli12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 149 點
下載積分: 615 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-09-23
查看pengli12的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-08 20:40
就是本來別人由四個傳感器做成的稱啦,,,
有什么辦法去掉波動。