樓主  發表于: 2010-06-14 12:30
現在我用三菱PLC編寫的一個語句:MULP D560 D154 D540        現在在線監測到數據分別如下: 800         198         0
問題是800*198=158400才對,為何為0呢?是否超出溢出錯誤?如果是這樣,程序該如何修改?謝謝。
另外,我看到有關資料講,16位乘以16位就用MULP,得數就是32位。也就是540,541位。
劉留
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉留的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-10 10:44
你用的MULP指令是脈沖型指令,你必須使用脈沖打開它,還有你的這個程序存在著周期響應一定要注意