sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-09 17:57
各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
huojh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 433 點
下載積分: 22004 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2024-07-18
查看huojh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-13 22:27
風機電流大小也與風門調節開度有關系,開度越大,風機電流越大,反之越小。