sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-26 10:42
看前面的《【西門子S7-200】有問有答》欄目比較喜人,也給網友帶來方便實惠,在此新開300的欄目,希望大家喜歡,積極支持
西門子S7-300的相關問題都可以在此提出。我們會盡最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。提問題的時候,請注意以下幾點:

【1】請寫明您使用的300系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0

【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。

【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等


在300的方面,我也只起個拋磚引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同時也希望,熟悉300系統的朋友積極參與,我們一起學習,一起提高。
[ 此貼被bhqt在2008-03-06 09:09重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王者風范2015)
  • 下載積分:+1(xlwan5455) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(huangyong820) 感謝!
  • 下載積分:+5(xi5350112) 熱心助人
  • 下載積分:+1(wenluderen) 好人啊
  • 下載積分:+4(555666777) 熱心助人
  • 下載積分:+1(gdworlf) 熱心助人
  • 從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    zjrs8732
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2006-11-20
    最后登錄: 2024-03-27
    查看zjrs8732的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-12-02 21:00
    cpu312在線監控,以前正常,最近出現如下情況,有一個塊在線監控顯示在運行,程序狀態無顯示。
    zjrs8732
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2006-11-20
    最后登錄: 2024-03-27
    查看zjrs8732的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-12-17 21:19
    引用
    引用第223樓sjm213于2008-12-03 16:18發表的  :


    沒看懂哦~~是否與該塊的調用情況有關?

    是與該塊的調用有關
    zjrs8732
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2006-11-20
    最后登錄: 2024-03-27
    查看zjrs8732的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-04-04 20:01
    西門子S7無論用LAD,FBD或STL編程語言,編出都是語句表程序,即在LAD視圖時,不是梯形圖,而是語句表,同樣FBD,不是功能塊圖,也是語句表。無論在什么方式,都是語句表。
    zjrs8732
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2006-11-20
    最后登錄: 2024-03-27
    查看zjrs8732的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-04-05 20:10
    問題補充:如下的STL程序:
    A    I1.0
    =    Q0.5
    A    I0.6
    =    Q0.7
    A    I1.2
    =    Q1.0
    這樣的STL程序,在視圖選擇LAD時,應能轉換為梯形圖,但它不能轉換,仍為STL語句表程序,選擇FBD時,仍不能轉換為功能塊圖,仍為STL語句表程序。通常LAD,FBD或 STL三種形式是可以相互轉換的,但它不能,這樣的編程技巧,該如何操作。
    zjrs8732
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2006-11-20
    最后登錄: 2024-03-27
    查看zjrs8732的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-04-06 21:56
    有道理,謝謝!
    zjrs8732
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2006-11-20
    最后登錄: 2024-03-27
    查看zjrs8732的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-10-03 21:12
    前兩天遇到這樣一個故障,S7-3152DP主站通過PROFIBUS下掛兩個輸入、輸出從站。其中一個從站同一個輸出模塊控制的幾個中間繼電器過一段時間斷開一下,瞬間又馬上吸合,主站SF紅燈常亮,其他都正常。硬件診斷,S7-3152DP 為紅叉有錯誤,后停電重啟,SF燈不亮,硬件診斷,S7-3152DP 也正常,但中間繼電器還是那樣。看CPU的診斷緩沖區故障記錄,是P區I/O訪問錯誤,各位大俠幫我看看,是哪個模塊故障,還是PROFIBUS通訊故障,以下是CPU的診斷緩沖區中的記錄。

    事件 1 / 10:  事件 ID 16# 38C4
    分布式 I/O:站 返回
    受影響 DP 從站的地址:站編號:   4
    DP 主站系統標識號:     1
    DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  2046
    DP 主站的邏輯基址:  2047
    要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
    優先級:26
    外部錯誤, 離開的事件
    10:29:22.668  2010-10-01

    事件 2 / 10:  事件 ID 16# 2943
    I/O 訪問錯誤,寫入
    P 區域,字訪問, 訪問地址:   172
    所需的 OB:I/O 訪問錯誤 OB (OB122)
    優先級: 1
    外部錯誤, 進入的事件
    10:29:22.643  2010-10-01

    事件 3 / 10:  事件 ID 16# 2943
    I/O 訪問錯誤,寫入
    P 區域,字訪問, 訪問地址:   170
    所需的 OB:I/O 訪問錯誤 OB (OB122)
    優先級: 1
    外部錯誤, 進入的事件
    10:29:22.643  2010-10-01