sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-26 10:42
看前面的《【西門子S7-200】有問有答》欄目比較喜人,也給網友帶來方便實惠,在此新開300的欄目,希望大家喜歡,積極支持
西門子S7-300的相關問題都可以在此提出。我們會盡最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。提問題的時候,請注意以下幾點:

【1】請寫明您使用的300系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0

【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。

【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等


在300的方面,我也只起個拋磚引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同時也希望,熟悉300系統的朋友積極參與,我們一起學習,一起提高。
[ 此貼被bhqt在2008-03-06 09:09重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王者風范2015)
  • 下載積分:+1(xlwan5455) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(huangyong820) 感謝!
  • 下載積分:+5(xi5350112) 熱心助人
  • 下載積分:+1(wenluderen) 好人啊
  • 下載積分:+4(555666777) 熱心助人
  • 下載積分:+1(gdworlf) 熱心助人
  • 從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    hhjauto
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 480 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2009-11-24
    最后登錄: 2015-07-01
    查看hhjauto的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-12-16 02:28
    CPU314,在OB35中調用FC11、FC12、FC13,這3個FC的內容大致相似,都是處理些數據然后調用PID功能塊FB41,現在的問題是FB41的背景DB里CYCLE參數設置為T#500MS,而在CPU屬性里OB35時間間隔設置為100MS,這樣的話實際FB41執行的時間間隔是怎樣的?以OB35為準還是以背景DB里的設置的為準?會否出現什么問題?希望好心人能給予解答,謝謝!!
    hhjauto
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 480 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2009-11-24
    最后登錄: 2015-07-01
    查看hhjauto的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-12-16 22:38
    CPU314,在OB35中調用FC120、FC121、FC122,這3個FC的內容大致相似,都是處理些數據然后調用PID功能塊FB41,現在的問題是FB41的背景DB里CYCLE參數設置為T#500MS,而在CPU屬性里OB35時間間隔設置為100MS,這樣的話實際FB41執行的時間間隔是怎樣的?以OB35為準還是以背景DB里的設置的為準?會否出現什么問題?希望好心人能給予解答,謝謝。
    hhjauto
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 480 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2009-11-24
    最后登錄: 2015-07-01
    查看hhjauto的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-12-25 16:45
    在FC中,定義臨時變量#TEMP12、#TEMP4、#TEMP5、#TEMP6、#TEMP7均為DWord類型。#TEMP12用于計算指針偏移量,#TEMP4-7用于指向4個ARRY[1……112]BOOL類型的數組)STL代碼如下:
       OPN   #IN0                 //打開相應的DB
         ……   ……
          L     DBW    8               //DBW8保存了一個值為112的INT數據
          L        8
          /I    
          SLD   3
          L     P#DBX 0.0           //這里為何是用P#DBX0.0而不是用P#0.0?可否用P#0.0?
          +D    
          T     #TEMP12              //相加之后#TEMP12的內容是怎樣的?
           L     P#DBX 10.0
          T     #TEMP4          
          L     #TEMP12
          +D    
          T     #TEMP6                //我的問題是:用到P#DBX byte.bit來相加,則高字節的內容是否相加?對尋址有無影響?
          L     #TEMP12
          +D    
          T     #TEMP7
          L     #TEMP12
          +D    
          T     #TEMP5
           L     DBW    8
    M001: T     #TEMP3
               ……  ……
       A    DBX[#TEMP4]
          A    DBX[#TEMP5]
          =    DBX[#TEMP6]
         …… ……
       L     #TEMP3
          LOOP  M001
    hhjauto
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 480 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2009-11-24
    最后登錄: 2015-07-01
    查看hhjauto的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-12-25 22:43
    就我的理解,將P#DBX  byte.bit裝入到32位指針中,指針的內容為1000_0100_0000_0BBB_BBBB_BBBB_BBBB_BXXX。而若是將這樣的2個32位指針相加,那么第25、26、27位是否一樣地也相加呢??則相加的結果是否會導致尋址不再指向DBX了??然而別人程序就是這么編的應該是沒錯的,有點想不通。我是新手,剛接觸S7300,望前輩或是明白人給予指點,感激不盡。
    hhjauto
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 480 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2009-11-24
    最后登錄: 2015-07-01
    查看hhjauto的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-12-27 00:21
    引用
    引用第525樓deanhao于2009-12-26 11:33發表的  :
    羅嗦一下,你說的區域代碼是區域間間接尋址用的,可使用寄存器間接尋址。

    感謝deanhao的指點,也就是說尋址正確的原因在于A   DBX[#TEMP4]這樣的指令中已經指定了尋址DBX了是嗎?就是說區域內尋址一般使用P#byte.bit裝入指針中,而在區域間尋址才使用P#M byte.bit這樣的數據裝入指針中,而后面的指令就可以直接使用A  #TEMP4的形式了。PLCSIM電腦上有裝,還不熟悉怎么監視,還需慢慢摸索。總之很感謝你的回答……一個人摸索真的是很郁悶的一件事情。此論壇真是個好地方。
    hhjauto
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 480 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2009-11-24
    最后登錄: 2015-07-01
    查看hhjauto的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-12-27 01:26
    “而后面的指令就可以直接使用A  #TEMP4的形式了”,似乎不對,這樣的指令似乎是錯的,必須使用A  DBX[#TEMP4],百度了一下,總算是明白了,寄存器間接尋址支持X [AR1,P#byte.bit]的形式。區域代碼的作用就在這里是吧??
    hhjauto
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 480 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2009-11-24
    最后登錄: 2015-07-01
    查看hhjauto的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-01-28 22:47
    引用
    引用第834樓deng5875a于2011-01-16 10:38發表的  :
    請問版主,我是初學者,剛買了一條6ES7 972-0CA23-0XA0 的國產線,與S7-300 CPU315-2DP連接,想上載程序,可在線時顯示“設置的連接(COM端口或USB)在此刻不可用”請問是什么原因,如何正確上載程序?謝謝。。

    驅動裝好了嗎?期待答案