       我用三菱FX2N的PLC和三菱1pg配合控制三菱MR-J2S-10A的伺服。
做了個簡單的小程序。發現一個問題。我用TO  K0 K17 D100 K1    把
的D100設置為1000時1pg發送1000個脈沖。伺服正轉走10mm。可是
我把D100設置為800時1pg發送400個脈沖。伺服反轉走0.4mm。不知
為何?應該是1pg發送200個脈沖。伺服反轉走0.2mm才對呀。希望哪
位前輩指點迷津!簡單的小程序如下:

2010年6月2日.rar (11 K) 下载次数:209
學習工控最好的網站http://yaoyaoke.com.cn/bbs/?u=36778
tanjun7893
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 235 點
下載積分: 509 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-09-29
最后登錄: 2021-11-24
查看tanjun7893的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-14 11:29
你在D100處還設置了-1000,如果只改第一個,注定還要退1000了。