當PLC輸出完脈沖以后有沒有什么時候指令或是寄存器來知道PLC發送脈沖完成了呢?我用的是三菱PLC
好好學習
licong1238
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 124 點
下載積分: 540 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-01-20
最后登錄: 2024-09-11
查看licong1238的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-02 01:02
我查到了,呵呵,可以用D8140-D8143來檢測的
好好學習
licong1238
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 124 點
下載積分: 540 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-01-20
最后登錄: 2024-09-11
查看licong1238的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-08 00:09
引用
引用第2樓spc_cll于2010-06-02 10:38發表的  :
代    號    M8147
名    稱    Y000用脈沖輸出中監視(Busy/Ready)
內    容    OFF: Y000用脈沖停止中
    ON : Y000用脈沖輸出中

學習了,謝謝!