sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-31 16:03
圖片:
圖片:
我通過下面的變量觸發 有報警試圖顯示 觸摸屏模擬的時候可以啊,可是到現場開機觸摸屏就全報警,是不是觸摸屏的程序沒跟PLC聯系啊,
IW0的0位對應i0.0依次可以15位,可是我現場觸發I0.0,報警沒反應,只有觸摸屏開機的時候全部報警,這問題在哪?
234519786
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 192 點
下載積分: 597 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2024-09-13
查看234519786的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-02 00:21
IW0的0位對應i0.0依次可以15位,可是我現場觸發I0.0,報警沒反應,只有觸摸屏開機的時候全部報警,這問題在哪?
iw0 的0位對應的是i1.0,而不是你說的I0.0,請你重新檢查一下。觸發位的對應的應該是:0=i1.0 1=i1.1......7=i1.7   8=i0.0 9=i0.1
15=i0.7