樓主  發表于: 2010-05-27 19:03
  閑的沒事,用wincc和200plc通訊,大概查了下資料,我用pc/ppi通訊還需要pc access軟件,也下載了,可是把200的程序變量導入后總是顯示變量是壞的,而且用wincc做opc通訊也沒有成功通訊上.請高手指點...最好是有詳細步驟

我用的是wincc6.0
問題好像找到了,應該是通訊的問題,可是怎么設置wincc也讀不出來s7-200啊
[ 此帖被李..在2010-05-28 22:10重新編輯 ]
quzhenguo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看quzhenguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-06 20:24
我剛剛解決此問題,要用SIMATIC NET 軟件和CP5611硬件作為DP通訊,200側用EM277作為DP通訊,速度最快為250ms
[ 此帖被quzhenguo在2010-06-06 22:38重新編輯 ]
quzhenguo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看quzhenguo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-06 20:39
如有問題請再聯系