我朋友找我幫個忙,說有一個PLC有問題,我拿過來讀出來程序。
發現有這么一行
ld m800
TRD D8060
比如說今天是2010年5月21日18點03分 24秒
那么
D8060 =10
D8061 =5
D8062=21
D8063=18
D8064=3
D8065=24
我也查了一下手冊,手冊最后說的幾個值都是6XXX四位數,
我覺得這應該是影響到PLC的運行(朋友和別人的利益沖突,那個人是編程的)
但哪位朋友能告訴,這在哪影響到PLC了呢?      
我把程序上傳上來,大家來看看
[ 此帖被cyh1986在2010-05-24 17:06重新編輯 ]
附件: 1234.rar (11 K) 下載次數:16
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-22 14:17
D8060不是內部的時鐘啊,內部時鐘是D8018開始的。
D8060開始表示的內部狀態出錯的寄存器。
我覺得樓上的朋友沒有理解TRD指令,這指令是將D8018開始的6個字的數據寫入到TRD后面的目標數開始的6個字里面。
所以他的程序TRD D8060,是往程序里面寫了幾個數據,而D8060開始的幾個字是表示PLC出錯狀態寄存器。
有些狀態被置位后,PLC會由RUN編程STOP
我的問題是說上面舉例的時刻,D8060后面的值不是手冊里面提供的編號。手冊里面的編號都是6XXX四位數。
我想問問,D8060等不為0編程其他的時候,是否影響到PLC的運行
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-22 14:19
導致這個PLC停機的肯定不是他用了時間繼電器。
我沒有看見M8034和批復位指令。