我編的GX-developer  步進圖雙重線圈錯誤,我錯在哪里
LD M8002
SET S0
STL S0
LD S0
AND X001
SET S20
STL S20
LD S20
OUT Y001
OUT T1
AND T1
SET S21
STL S21
LD S21
OUT Y001
OUT Y002
OUT T2
AND T2
SET S22
STL S22
LD S22
OUT Y001
OUT Y002
OUT Y003
AND X002
OUT S0
RET
END

武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-18 16:15
     步進程序是允許雙線圈的,但是編程者自己一定要高清楚,在一個步級內除雙線圈,可能會引起控制混亂,在整個程序內多次出現雙線圈,程序在運行上是沒有問題的,所以,用編程軟件的雙線圈檢查功能執行雙線圈檢查是不靈的。