sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

loadmanz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 99 點
下載積分: 657 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2023-12-15
查看loadmanz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-18 10:44
通訊的數據都是8位的,現在想將2個8位數據合并為1個16位數據,然后轉為bcd碼?不知道應該怎么做?
比如:D1 = 0X84    D2 = 0X45
            需要得到 U0 = 0X8445
           然后轉為BCD    B0 = 8445

PLC :FX1S
[ 此帖被loadmanz在2010-05-18 10:50重新編輯 ]
daidai520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 183 點
下載積分: 708 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2014-07-16
查看daidai520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-18 13:57
好久沒玩三菱的了,但是你可以這樣,你把d1的數據轉化為二進制放在m0-m15里,把D2數據放在M16-M31里面,然后合并就可以了,忘記三菱是高位在前還是低位在前了,不行你把d1和d2換一下,我覺得可以,試試了!希望能幫你解決問題