三菱指令   LD> D50 D20     是不是表示D50大于D20時起始觸點接通?  結果存儲么?一般作用是啥?

謝謝
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2482 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 83617 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-25
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-10 16:33
表示導通條件是D50的值大于D20的,然后接通下一步輸出YO.非導通條件是D50<或等于D20.如圖所示。