樓主  發表于: 2010-05-10 11:26
我用臺達PLC 和04AD模塊寫程序,測量壓力的時候選擇CH1,模式2.壓力傳感器輸出為4~20mA,對應0~16BAR的壓力,想不明白監視看到的都是負值。請教各位大俠,只是說明原因啊?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-10 13:42
如果傳感器沒有接好或者說沒接,監控時會產生負值。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-11 12:12
前幾天我用臺達DVP06XA-S混合模擬量,我用通道一也是模式2,我自己沒接壓力變送器的時候,監控PLC就是負值,不過這個負值稍微有點變動,波動的不多。
樓主留言:
那么你怎么搞啊?直接用啊?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-11 13:30
你用萬用表測一下輸出電流到底是多少mA?不會是0mA吧?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-11 15:01
我接上去沒壓的時候,監控為0,很正確。你的壓力傳感器是幾線的啊?如果兩線的話,還要給電源它。
樓主留言:
賣東西的人叫我接兩線 ,一條+24V另外一條接如模擬塊那里
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-11 19:57

樓主留言:
接線就是這樣的咯
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-11 19:59
你有用到變頻器嗎?確認沒有的話,還有程序沒有問題的話,通過調整斜率可以讓你4mA時對應數值0。
樓主留言:
沒有用到變頻器;程序都沒有問題,現在確認就輸出不足4MA造成的,