sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-10 11:26
我用臺達PLC 和04AD模塊寫程序,測量壓力的時候選擇CH1,模式2.壓力傳感器輸出為4~20mA,對應0~16BAR的壓力,想不明白監視看到的都是負值。請教各位大俠,只是說明原因啊?
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-11 09:48
兄弟  不行啊    搞了個獨立電源   也接地了   還是有幾十的負值    還有說明辦法啊    可以把他看作是PLC模塊誤差造成的不     搞兩三天咯  沒有說明進展
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-11 10:17
            電源板沒有接地會造成這樣的現象吧  
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-11 11:51
    臺達的真的不行嗎    我測溫度的時候也還可以啊     剛才問了下那邊的人,他們確認我接線沒有問題    也不知道說明辦咯
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-11 12:26
沒有接的時候是-999
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-11 14:41
我叫買變送器的人來測過,就在空壓的狀態是輸出4mA,有一個是3·9mA的,出現的負值就大點。