如何判斷熱電阻的斷路和短路情況:
1、斷路的判斷。感溫元件斷路:用萬用電表的歐姆檔,在感溫元件的端子處測量阻值,儀表指示為無窮大。但應注意,在進行測量時,外接導線要拆掉。否則,測出的阻值會有溫度測量儀表的內阻值,此時將不能正確反映出感溫元件是否斷路。連接線斷路:將感溫元件端子上的導線不拆掉,并把兩個連接端子用導線短路,在此情況下,儀表指示仍為無窮大。
2、短路的判斷。感溫元件短路:測量儀表停電后,將導線從感溫元件的連接端子處拆掉,再用萬用電表測量感溫元件的電阻值是否約等于實際阻值,如此比較明顯地少于實際阻值,則此感溫元件短路。線路短路:將導線從感溫元件的連線端子處拆下一個線頭,看儀表是否指向無窮大。如仍然有指示值或指向標尺下限,則表明線路短路。
不論檢查斷路或者短路,每次變動線路的連接時,都應將儀表停電,否則,容易將儀表打壞。對于比率計更應特別注意保護。檢查時最好不要使用指示溫度的儀表,只需要使用一只萬用電阻或測量電阻的儀表即可。
泰士特科技
www.testeck.com.cn 所有,轉載請注明來源
http://www.testeck.com.cn/wenda/369.html。