最近搞個機臺,要用FX2N-2DA,小弟對這個模塊不是很了解。問一下懂的朋友一個問題:“我看手冊后,出廠時是0--10V輸出,10V對應4000,現在我要輸出0--5V,以下我的理解,
此時是不是5V對應的數字值也是4000?如果現在我輸出的電壓就是5V,那我現在給出數字值4000,那它現在的輸出值是5V還是10V呢? 是不是要調增益,若是,調完后5V對應的數值還是4000?謝謝。”
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-03 19:19
沒看說明書吧,在軟件里面設置一下就行了最大對應數值還是4000