圖片:
在不帶觸摸屏的舊設備改造中出現過輸入接點不夠,想節約成本采用下列方法,你認為可行嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(佳史) 不錯,加分
  • 吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師!
    Email:   hfzwz@qq.com
    qq593276766
    專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 515 個
    工控威望: 754 點
    下載積分: 1653 分
    在線時間: 724(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-09-22 00:18
                這種接法的確可以擴展輸入點,硅二極管的壓降為0.6~0.8V,鍺二極管壓降為0.1~0.3V。這種接法就是電子技術專業中的或門電路,這種方法還可用在西門子PLC應用,不過二極管正負極要調,因為西門子PLC輸入的是正極性信號。
          以上方法可行有效,但不支持使用,以免出事故