hhz8250
級別: 略有小成
|
各位同仁!你們好!本人現在有一個項目,需要用幾十套PLC控制,單PLC需要連接文本顯示器,同時又可以實行全部聯網!上位機控制!三菱PLC我涉足不深,不是很了解!找了一些資料!都沒有明確點名者一點,是不是FX1N系列配485通訊卡都可以實現此功能,征求大家意見!如有此類工程經驗的!往多多指點。還有哪些文本比較合適,給個參考意見!謝謝! |
---|---|
|
pklon2000
級別: 略有小成
|
FX1N+485BD可以做成N:N網絡,也就是分配站號方式,每個站占用固定的M點和D點。然后再主站上與上位機連接。但是這樣做的話通訊速度不能保證。而且站數不一定有那么多呢。最大8臺,最遠500m(所有站加起來)。幾十套是不行的了。 還有就是計算機鏈接模式,最大16臺。一樣的是500m。但是這樣做主站的任務很重。一個掃描周期(網絡掃描)可能比較長。也就是說你寫2號站的數據可能要等排隊到了才能發送出去。 網上有本手冊,叫FX系列通訊手冊。里面的N:N網絡對你有用。可以看看。 下面是下載鏈接: http://download.meas.cn/download.aspx?filename=manual/JY997D19701F.pdf&path=www.meas.cn 如果用三菱的PLC,顯然三菱的文本最適合(通訊,功能支持等方面,GT1020,GT1030系列)。 如果你想把這幾十臺全部接入的話,建議你使用CCLink模塊。最多64站,1200m。主站最好用Q系列。與上位機用以太網通訊。 [ 此帖被pklon2000在2010-04-27 16:38重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
pklon2000
級別: 略有小成
|
針對你這個工程,西門子的組網也是單機S7-200+EM277(DP),主站是DP主站。AS-i不太適合。DP和CCLink差不多,只是你比較對DP比較熟一些。你要真用三菱的話,我可以給你些建議。 樓主留言:你好!您似乎對三菱比較了解,我想請問一下!像三菱按照計算機連接,那主從站所支持的通訊協議是什么?或者您采用三菱按照我的要求!會怎么來選型號!給一個建議,行否!謝謝! |
---|---|
|
pklon2000
級別: 略有小成
|
樓主: 計算機連接支持485協議。按照固定格式發送代碼到各個子站。 我覺得你要把幾十個站都加進去的話。最好就用CCLink吧。特別是要注意選Ver2.0模式(最大8192個bit,2048字的數據容量)。應該足夠使用了。 單機設備使用FX3U系列(不要再懷念2N了,已經是過時產品,3U才能使用CCLink2.0從站),主站用Q系列帶QJ61BT11N(CCLink模塊)。 另外,我本在上海一家三菱代理商的南京辦事處工作(上海西菱)。現在因個人原因已經申請離職前往別處。如果需要進一步的技術支持,可以與我原公司聯系。 打電話給18901623030(黃工,我在公司的老師)。會有你滿意的答復的。 [ 此帖被pklon2000在2010-04-29 00:20重新編輯 ] |
---|---|
|