三相繞線式電機,額定電壓10000v   額定電流112.4A  功率1600KW  功率因數0.857  串液體電阻柜降壓啟動, 請問該怎樣配置補償柜,該從哪些方面考慮其電容大小?由于才疏學淺希望高手賜教!!!
hbxfluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 440 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-12-18
查看hbxfluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-25 10:26
高壓電機的補償吧?不好弄的,估計要補到800KVA左右。