sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-20 15:21
有一個工程中的程序是這樣的:
[>= T4  K100]—[<=T4  D115]--------(Y000)
XO
-||----------------(T4 D203)

--------------------(SUB   D203  K150  D115)
在組態王參數設定界面中,輸送到D203中的參數是60秒,我不明白Y000怎么能通,程序中也沒有其它的轉換程序,難道在組態中有什么轉換。請大家指點,謝謝!
好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-22 11:50
我說是界面輸入中輸入的是60這個數值,并不是600這個數值。