sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huigeauto
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huigeauto的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-12 14:07
對象:
① 三菱PLC:FX1N + FX1N-485-BD
② 臺達VFD-L變頻器(或三川SE系列變頻器,內部參數一樣,可能是仿臺達的,價格比臺達的便宜)
    兩者之間通過電話線連接,變頻器的RS-485接口和電話機的接口一樣,只是三菱的通訊板FX1N-485-BD的接線要麻煩一點,要把發送和接收的端子正極和正極,負極和負極連起來,變成兩根線接至變頻器。


三菱PLC的設置
三菱FX系列PLC在進行無協議通訊(RS指令)時需要對通訊格式(D8120)進行設定。其中包含有波特率、數據長度、奇偶校驗、停止位和協議格式等。在修改了D8120的設置后,需關掉PLC的電源后重啟,設置才能生效。
可以對D8120設置如下:         
RS485                           
0000 1100 1000 1110                       
0  C  8  E
即數據長度為7位,偶校驗,2位停止位,波特率為9600bps,無標題符和終結符,沒有添加和校驗碼,采用無協議通訊(RS485)。
    對RS指令的使用,詳見三菱PLC通訊手冊,或E-mail:13916946579@sohu.com索取!
變頻器的通訊參數如下:
roylee007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看roylee007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-14 17:30