我用的是三菱Fx-2N系列,用了方便指令IST控制一個分檢系統。其他功能基本實現。
我想知道如何實現暫停?(在自動時在某位置停下,按下啟動又在這個位置繼續完成工藝)
可以用m8040嗎?
我在步進之前設一個按鈕控制它,結果后面的自動也不動了

有沒有好的方法能簡便的實現暫停?

還有我需要2臺plc進行通訊。我還需要從站同時暫停。該如何著手?
fayahui
做人要厚道,做事要詭道
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 810 個
工控威望: 733 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 2200(小時)
注冊時間: 2008-06-13
最后登錄: 2016-12-21
查看fayahui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-18 07:12
看看這個,把外部的急停改為暫停,行不,僅供參考
[ 此帖被fayahui在2010-04-18 07:24重新編輯 ]
附件: 簡易機械手.rar (11 K) 下載次數:47