用歐姆龍的編碼器連接FX2N,測量電機帶動的絲桿的位移距離,由于要測量六條絲桿用到六個電機,六個編碼器,只取了每個編碼器的A相連接到PLC的X0到X5,B、Z相懸空,用六芯的屏蔽線連接,屏蔽層接在機臺上 現在遇到的問題是:在同時測量這六組絲桿位移時,X0,X1的那兩組脈沖信號不穩定,其它幾個編碼器的信號會干擾改變這兩組的信號,接收到的脈沖和實際位移有較大偏差,其他四組測量的位移正常, 在只測量X0,X1的那組絲桿時能夠正常測量出位移距離,一旦同時工作就不行了,并且在同時工作時,在X0,X1這組電機停止,其他電機還在運行時還能看到這兩個點的信號燈微弱的閃爍,同時里面計數的脈沖數就跟著改變了 請教各位高手幫分析下如何處理,先謝了 [ 此帖被江畔望月在2010-04-17 11:58重新編輯 ] |
---|---|
|