樓主  發表于: 2010-04-13 20:21
三菱FX2N-4AD-PT模塊緩沖存儲器(BFM)中#1-#4是“CH1-CH4個通道平均值取樣次數的指定”,取值范圍是1-4096,我想知道這個取樣次數是以什么為參考單位的?掃描周期?秒?還是分鐘?
這個在手冊上沒有看到,那位高手知道?這個值是設定大精確呢?還是小精確?
謝謝!
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師!
Email:   hfzwz@qq.com
dakaxinglong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 94 點
下載積分: 531 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2013-11-12
查看dakaxinglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-10 21:39
取值越大越準確,但是你的程序運行速度就會變慢,輸出的數字量有延遲