sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dinghailu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 174 點
下載積分: 6183 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2024-10-29
查看dinghailu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-11 10:06
小弟入門PLC不久,喜歡鉆牛角尖,我想問一下PLC輸入時間常數到底是什么意義?比如我設置輸入時間常數是32mS ,那是不是說如果現在有個干擾信號持續時間小于32MS 那PLC就不算有輸入,是這個意思嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-11 11:24
真不知道你腦子里想什么呢  不管你設置多少時間  這個設置的數值沒有達到 比如設置K200   就是20秒  在20秒以前 這個時間繼電器它當然不會動作