三菱plc通過fx1n-485bd和伺服放大器cn3接口通信,這種方法誰用過啊,用這種方法可以控制多臺伺服電機同步運行嗎?具體應該注意些什么問題啊?感覺這種控制方式,沒有通過cn1b端口控制簡單些,但是通過cn1b難以實現多臺伺服同步運行?請高手指點一二!!!!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-29 12:56
沒用過485的  用過422的  1根總線最多可帶32臺私服放大器  這些都是通過參數來設定通訊格式 注意選擇通訊波特率 串行通訊方式選擇 通訊延遲時間 站號設定  站號協議選擇(用參數53設定) 其他都用參數16設定  具體有很多  看看編程手冊吧