sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lcl0904
不清楚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 407 點
下載積分: 817 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2023-02-17
查看lcl0904的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-07 19:09
各位好!三菱特殊模塊占用8個輸入或輸出點,如FX2N-4AD。這里說的占用8個I/O點是PLC自動隨機分配出8個點?還是要人為設置出8個點來給它用?謝謝。
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 11:44
和PLC的主機的輸入輸出點無關,也和輸入輸出無關
這個占用的點是指占用PLC的最大擴展能力,比如FX2N最多控制256點,加上一個特殊模塊,那剩下控制的點數就是256-8
三菱