sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

kaizhijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kaizhijian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-07 18:40
我想在觸摸屏上設定時間,單位是秒,我按手冊上的說明,先把設定值和W#16#2000做了字的OR,然后和W#16#2fff做AND,完了以后轉換為雙整型給庫功能塊FC40,問題就出在最后一步,我裝化為雙整型數的值為DW#16#00002001,但是FC40右側卻輸出S5T#8S190MS.請教高手指點我如何實現我的想法,以及以上現象出現的原因!謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 10:45
先把設定值和W#16#2000做了字的OR,然后和W#16#2fff做AND

該步驟等同于FC40,因此,再次轉換為DINT以及調用FC40都屬于脫褲子放屁階段。

Good Luck~