sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wjx555
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjx555的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-06 22:27
        小弟在看一本書時碰到這樣一個問題:    X010
    三菱FX  PLC中有一條PLSR指令,如:I------I  I--------[PLSR  K150  K600  K3000  Y000]  ,
作者說:當X10接通時,Y0輸出15Hz脈沖,在加速的3秒時間里,Y0輸出的脈沖頻率分10級增加,加速到150Hz時,加速過程需要225個脈沖.........
          前面的注解都看得懂,就是最后一句中的225個脈沖,不知作者是怎么算出來的?
    小弟愚鈍,請那位高手解答一下,謝謝!
wjx555
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-08 19:07
非常感謝cvlsam,非常感謝這個論壇。
wjx555
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjx555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-10-08 21:20
    當X10接通時,Y0輸出由0跳變成15Hz,這是第一級,由15Hz跳變成30Hz,這是第二級,..........
到第十級時,Y0輸出由135Hz跳變成150Hz.故出速度應為0