fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
|
一單位塔機用安川CIMR-G7A4011控制兩臺普通電機拖動回轉系統,被操作工調亂,沒有一速,初始化后重調正常,但是從四速到三速即減速時,變頻跳閘,顯示VCF代號,不知什么原因,請高手給指點一下,在此謝謝啊。 |
---|---|
|
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
|
VCF VCF 內容 主回路電容器中性點電位故障 主回路電容器的中性點電位失衡過 大。 主回路電容器因時效變化等而導致 容量不足。 更換主回路電容器(請與本公 司聯系)。 變頻器部件不良。更換變頻器。 輸出缺相。 請參照LF (輸出缺相)的章 節。 載波頻率的設定值(C6-03,C6- 04)不當。 確認C6-03,C6-04 的設定值。 另外,當為400V 級變頻器時, 根據載波頻率的設定,可設定 的最高輸出頻率會受到制約。 請參照6-36 頁。 在V/f 和無PG 的矢量控制模式 下,電機連續失調(輸出電流超 過了變頻器額定電流的200%)。 減輕負載;延長加速時間;重 新設定V/f 的設定值;更換為 容量更大的變頻器。 建議你好好看看變頻器使用手冊 一種故障現象,但不一定都是同一種原因,你自己一個一個排除了、 |
---|---|
|