sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-01 20:03
一單位塔機用安川CIMR-G7A4011控制兩臺普通電機拖動回轉系統,被操作工調亂,沒有一速,初始化后重調正常,但是從四速到三速即減速時,變頻跳閘,顯示VCF代號,不知什么原因,請高手給指點一下,在此謝謝啊。
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-24 23:51
初始化后,參數調整不良。此后重調為如下: (轉載)
1.    A1---02=0因是一拖二,設為無PG  V/F控制。
2.    B1---01=1,B1---02=1,端子控制。
3.    B1---03=0減速停機。
4.    C1---01=10,C1---02=10加減速時間各為10秒。
5.    C2---03=0.4SEC,減速開始時S字特性時間。
6.    D1---03=25HZ,多段速指令2的頻率。二速
7.    D1---05=35HZ,多段速指令3的頻率。三速
8.    D1---09=45HZ,多段速指令4的頻率。四速
9.    D2---03=30%,主速指令下限值,15HZ。一速
10.    E1---01=400,電源電壓。
11.    E1---03=0,V/F特性恒轉矩。
12.    E1---04=50HZ,最高輸出頻率。
13.    E1---05=380V,最大電壓。
14.    E1---06=50HZ,基本頻率。
15.    E2=電機參數。
16.    H1---03=4,端子S5輸入定義:多段速指令2
17.    H1---04=5, 端子S6輸入定義:多段速指令3
18.    H1---05=32,端子S7輸入定義:多段速指令4
19.    L1---01=0,電機保護功能無效(一拖二)。
20.    L3---04=3,減速中防失速有效(帶制動電阻)。
21.    L8---01=1,安裝型制動電阻器保護有效。
22.    T1---01=2,只對線間電阻自學習,V/F控制且雙電機。好像不起作用。
23.    A1---04=密碼,A1---01=0,監視專用,防止不熟悉者亂調。
操作完畢,送電試車,空載、重載,反復一至四速、四至一速,皆不顯示VCF代號及跳閘。