松下的問題:

當松下的FP系列PLC的Y7端子用作脈沖輸出時,應該用什么符號替代?
我在樣程序中找不到Y(jié)7的端子。

三菱的問題:
當用位置模式控制伺服驅動器時,從NP或者PP輸出脈沖數量已經過了計算,是否通過指令直接用Y0或者Y1輸出即可?還是要經過調寬或者其他的處理?

很菜的問題,還請幫忙解答,謝謝。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-31 22:01
三菱PLC控制伺服馬達時如果不用位置模塊可以直接通過Y0,Y1端子向伺服驅動器發脈沖,脈沖的寬度不需要你來調制,PLC內部已經處理好了,你只需要計算脈沖的數量,加減速時間,最高頻率等幾個參數,