sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lq139588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 280 點
下載積分: 693 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看lq139588的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-27 17:40
圖片:
請教:互感器的次級能不能接初級的一根火線,只接一根
互感器是多檔的
K1C  K2C  是互感器的次級
KM3--1  接通時  只能一次接通一個  
L1是相線
接通時    L1和K2C 就接通了

會有什么影響
天狼
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天狼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-28 23:02
只接一根不會有問題。