sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lizhi9248
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lizhi9248的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-04 11:00
我目前做了幾臺工控機,其中使用了三菱FX2N-4AD-TC溫度模塊讀取現場幾個點的溫度,因為用戶的閥站電源是220V交流電,對溫度信號干擾較大,造成溫度讀數亂跳不穩定,我本打算在溫度模塊的+,-輸入端子之間加入0.1微法的無極性電容以便于過濾電磁干擾(不知可行),由于用戶所在地條件有限找不到該類型電容,不知各位是否還有其他方法解決這個問題。
xcxc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xcxc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-08 11:13
減少讀取次數,使用屏蔽線(一端接地),采用平均值顯示。