請求幫助:
    我的GPRS DTU 能夠 通過虛擬串口連接 網絡IP域名。(GPRS DTU 沒有問題的)
我用西門子PC/PPI 編程電纜(不是原裝的 在上面沒有DIP開關)連接PLC 224xP  通訊也成功。
然后我將PLC 通過 PC/PPI 編程電纜連接 GPRS DTU   在電腦里通過訪問虛擬串口 就是和PLC 通訊連接不上。
我的GPRS DTU RS232 是DCE 母頭 2腳發送端。  我的PC/PPI 編程電纜 RS23端 是DCE 母頭 但是我不清楚2腳是發送還是3腳。
我查閱資料 了有關西門子PC/PPI 編程電纜 它上面有幾個DIP開關。其中有個是 DCT 與DCE 轉換。是不是有這樣的問題。
如果DCT與DCE 轉換 只是跳接 2腳與3腳  那我在PC/PPI 與GPRS DTU 中間加個兩端都是公頭的串口 將2腳與3腳調換不就可以了嗎?但是我也試過了 怎么弄也
不能使西門子PLC 和 GPRS DTU 通訊。 商家說他們只做過三菱的可以通訊成功 ,這下我真的沒辦法了。
  有那位高手朋友能幫助我嗎!不勝感激
lian6778
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lian6778的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-11 13:36
和dip開關沒有關系的,你把DTU里有個串口設置和PLC串口設置成一樣。PPI通訊是:8偶1的參數。